网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 392|回复: 0
收起左侧

综合安防系统施工方案

[复制链接]
等级头衔

等級:初中生

Rank: 3

积分成就
UID
110
主题
62
精华
0
墨水
158

发表于 2022-1-12 16:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合安防系统施工方案 1 材料设备要求 对工程中使用的线缆规格、型号核对,应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对线缆特性进行测试,并应有产品合格证。 对设备进行检查,外观、型号、仪表量程应符合设计规定,并应有产品合格证。 工程使用的电缆规格、型号应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对电缆特性进行测试,并应有产品合格证。 2 主要机具 锣丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳。 万用表、兆欧表、工具袋等 校验仪器:数字电压表、数字电流表、电阻箱等等。 调试工具:示波器等。 3 作业条件 土建装修及浆活全部完毕。 预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 4 操作工艺 楼层分线箱、通讯箱安装:各种箱体安装应牢固;各种零件齐全,漆面完好,标志清晰;水平、垂直度应符合规定;架前、架后流有一定距离。 楼层分线箱、通讯箱安装:各垂直误差不应大于3mm,底座水平误差不应大于2mm;接线端子各种标志应齐全, 桥架、钢管、接地体安装应符合各自的要求。 缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;缆线布放应平直、不扭绞、打圈;缆线两端应有标签;各种缆线按要求分开敷设,并应有冗余。 暗敷设电缆的敷设管道两端应有标志;管道内应无阻挡,并有引线或拉线;直线管道的利用率应为50%-60%,弯管道为40%-50%。 对敷设完的电缆接线前要逐个回路进行检查核对。 缆线终端应有标签,接线无误,接触良好,缆线中间不得产生接头现象,符合系统设计要求。 Q9头的焊接要牢固可靠。 所有线缆的端接都应挂锡端接。 处理好接地。 子系统的调试。 整体系统调试。 工程竣工验收。 5 质量标准 保证项目: 1.所有设备的规格型号、材料的材质及使用场所必须符合设计要求和设计规范的要求。 2.设备安装符合安装图纸及安装工艺要求。 3.接地系统采用联合接地,接地电阻不应大于1Ω,压接应牢固可靠。 4.盒、箱、电缆安装应牢固可靠。 检验方法:观察检查和使用仪器设备进行测试实验。 基本项目: 1.各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。 2.导线和保护地线应留有补偿余量。 检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。 6 成品保护 安装敷设电缆、电线时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。 安装设备及敷设电缆时,不应损坏龙骨和吊顶。 修补浆活时,不得把器件表面弄脏,并防止水进入部件内。 使用高凳或搬运物件时,不得碰撞墙面和门窗等。 7 应注意的质量问题 设备之间、线缆与端子之间连接不牢固;应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线时,外铜网与芯线相碰:按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰:应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 导线编号混乱,颜色不统一:应根据产品说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异形端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。 导线压接松动,反圈,绝缘电阻值偏低:应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准电阻值的应找出原因,否则不准投入使用。 安装位置应符合相应的规范、标准。 端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙:应重新稳装牢固,贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。 压接导线时,应测各回路绝缘电阻。 线缆敷设杂乱:应理顺并绑杂成束。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表