网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 120|回复: 0
收起左侧

空压站、压力容器事故现场处置方案

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
4925
主题
55
精华
0
墨水
144

发表于 2022-2-27 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
??? 1目的
  为规范空压站事故应急管理,及时、准确处理突发事件,避免事故发生,减少环境污染,按照《武汉船用机械有限责任公司重大事故应急预案》的总体要求,制定本方案。
  2适用范围
  本方案适用于动力保障部空压站事故(事件)应急行动。
  3组织机构与职责
  3.1动力保障部成立事故应急现场处置领导小组。
  3.1.1组长为部门行政第一责任人。
  3.1.2成员为油炉操作人员、安全员、义务消防员。
  3.2职责
  (5) 负责组织员工应急培训教育。
  (6)负责空压站压力容器事故现场处置方案的演练。
  (7) 负责空压站压力容器事故现场处置方案的实施。
  (8) 负责向公司应急办公室、公司领导报告。
  4危险性分析
  4.1重点部位的位置
  动力保障部空压站位于公司3#厂门至厂区北边马路与2#厂门至厂区西边马路的交会处。空压站沿2#厂门至厂区西边马路两旁分布,有
  三座砖混结构的厂房;马路北边为高压机组区,马路南边为低压机组区。空压站有站长1人;低压机组区每天班次为白班、中班,偶尔有深夜班,操作人员6人;高压机组区周一至周五,每天白班,操作人员2人;共计9人。
  4.2危险性分析
  4.2.1危险概述:空压站现有高压空压机(40Mpa)、中压机(3.0 Mpa)、低压机(0.8 Mpa)。分别有低压储气罐6个,中压储气罐1个、高压储气瓶54个。
  当班操作人员为4个,分为高压机组2人和低压机组2人,另有班长白班当值,低压机组一般为白班、中班,偶尔有深夜班;高压偶尔有中班。
   4.3处置方案
  4.3.1局部火灾的处置
  (7) 当班人员关断所有机组的电源。
  (8) 用灭火器灭火。
  (9) 用冷却储气罐。
  (10) 打开泄放阀,排放容器内的气体。
  (11) 向部门领导或公司报警。
  (12) 火势控制无效时,人员立即撤离现场,并做好周边的警戒工作。
  (13) 应急终结。
  4.3.2爆炸事故的处理
  (5)关断所有机组的电源。
  (6)打开没有发生爆炸的容器泄放阀泄压。
  (7)向部门领导或公司报警。
  (4)判明爆炸的原因,如果压力继续升高,有再次爆炸可能时,应撤离爆炸现场,并作好周边的警戒工作。
  (5)应急终结。
  4.3.3烫伤的处理
  (1)将伤者救出现场。
  (2)对轻度烫伤者送职工医院。
  (3)严重者送专业医院(市第三医院、武钢医院)治疗。
  5总结评价
  事故现场处置结束后,责任部门应总结经验、评价处置方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表